냉매 (Refrigerant)
페이지 정보
작성자 경원센추리 작성일18-03-01 15:12 조회5,818회 댓글0건관련링크
본문
1. 냉매의 정의
냉동 공간또는 물체로부터 열을흡수하여 물체나 타 공간으로 열을 운반하여 냉동목적을 당성시켜주는 물질로
증발잠열을 이용한 1차 냉매와 1차냉매에 의해 냉각된 다음 감열 형태의 2차적으로 물체를 냉각하는 물질을 말한다
2. 냉매의 구분
1) 1차 냉매 : 직접 냉매가 장치 내를 순환하며 증발잠열을 이용 직접냉각
NH3, R-12, R-22, R-404A, R-407, R-410A, R-134a, R-507
2) 2차 냉매 : 1차로 냉각되어진 부라인에의해 2차로 감열형태로 물체를 냉각
물, 브라인(염화칼슘, 염화나트륨, 염화마네슘, 에티엘글리콜, 에틸알콜등,)
3) 냉매 취급 시 주위사항
* 반듯시 보안경,보호장갑을 착용할것
* 주위에 화기를 없애고 번듯이 환기가 잘되는곳에서 작업할것
* 냉매용기는 반드시 세워서 조정한후 이동해야한다.
* 냉매용기는 1회용으로 재사용및 타용로 사용해서는 절대로 안된다. (법에 저촉됨)
3. 신냉매
지구온난화 및 오존층 파괴의 주범으로 지목되어 현재 프레온 냉매인 CFCS 계통의 냉매가 규제되어 생산이 금지 및사용금지
되었으며 HFCS 계통의 냉매가 현재 사용되고 있는 실정이다. 하지만 이 냉매들도 과도기적인 과정에있는 것으로 생각된다.
또한 전기수요량 부족으로 냉동기를 이용한 냉,난방 시스템인 히트펌프및지열,태양열 이용 히트펌프 등이 사용되고있다.
기존의 냉매에 비해 압력과 온도가 높아 보조히터 없이 난방이 가능한 이점이있다.
1) R-410A 냉매
① 냉매명 : R-410A (AZ20) HFCS 계열
② 구성요소 : R-32/125 (50/50%)
③ 냉동유 : 폴리에스터 (Polyol Esters)
④ 대체냉매 : R-22
⑤ 포화압력 : R-22의 약1.6배 높다. 기존R-22 설비를 R-410로 대체 시에는 충분한 검토,보안후 설치를 해야한다.
⑥ 설비 시 주위사항 및 보안사항
* 압력이 높으므로 안전장치 등은 충분한 내압을 갖는 제품으로 선택할것.
* 충분한 압력을 견디는 동관의 두께를 선정한다. (사용했던 배관 사용금지) C1220T L"타입 및 K타입 적용.
* 냉동유는 전용 사용.
* 난방 시 보온재는 난연성 및 불연재질를 사용.
* 전용 진공펌프 사용 (에어퍼지 절대금지) 역지변,전자변 부착 권장.
* 충분한 응축량을 갖는 응축기선택.
* 전자변,압력스위치 등은 충분한 압력에 견디는 제품 선택 (3.5MPA 이상)
* R-410 전용게이지 사용
* 냉매량 : 장량 저울에 달아서 액으로 주입 (냉매누설시 수리후 추가보충안됨. 정량 저울에 달아서 액으로주입)
2) R-404A 냉매
① 냉매명 : R-404A HFCS 계열
② 구성요소 : R125/143A/134a (44/52/4%)
③ 냉동유 : 폴리에스터 (Polyol Esters)
④ 대체냉매 :R-502
⑤ 포화압력 : R-502와 비슷 (토출온도는 R-502보다 10℃낮고 압력은10%높다)
⑥ 설비 시 주위사항 및 보안사항 .
* 설비 및 보안 사항은 R-410A와 같은 조건으로 하면된다.
⑦ 현재 냉동내장 시스템에서 R-22대체냉매로 가장많이 사용되고 있다.
⑧ 냉매 주입 : 저울에 달아서 액 상태 정량 주입.
⑨ 안전등급 : A1
⑩ 포장단의 : 10kg
3) R-407C 냉매
① 냉매명 : R-407C
② 구성요소 : HFC-32, 125, 134a의3종혼합 (23/25/52%)한 비공비 냉매
③ 냉동유 : 폴리에스터 (Polyol Esters)
④ 대체냉매 :R-22
⑤ 포화압력 : R-22에 가의 가깝다.
⑥ HCFC-22대비 이론 COP=97% (최적한된 시스템의경우 COP=99%)
⑦ HCFC-22와 거의같은 수분 용해도.
⑧ 냉매 주입 : 저울에 달아서 액 상태 정량 주입. (비공비이므로 반듯이 액상으로 냉매 주입)
⑨ 안전등급 : A1
⑩ 포장단의 : 11.3kg
4) R-134a
① 냉매명 : R-134a
② 구성요소 : 단일냉매
③ 냉동유 : 폴리에스터 (Polyol Esters)
④ 대체냉매 :R-12
⑤ 주요 사용처 : 차량용 에어컨, 가정용 냉장고, 칠러
⑥ R-12 대비 약92% 성능
⑦ 냉매주입방법 : 단일냉매로 저울달아서 가스,액 모두주입 가능
⑧ 안전등급 : A1
⑨ 포장단위 : 11.3KG
5) R-507 냉매
① 냉매명 : R-507 냉매
② 구성요소 : R-125/143a(50/50%)
③ 냉동유 : 폴리에스터 (Polyol Esters)
④ 대체냉매 :R-502
⑤ 주요 사용처 : 저온냉동, 차량용, 출냉탑 (404A와 같은 사용처이다)
⑥ 비등점 : -46.7℃ / 임계온도 : 70.9℃
⑦ 냉매주입방법 : 저울에 달아서 정량,주입,액/가스 가능하나 액 상테 주입권장
⑧ 안전등급 : A1
⑨ 포장단위 : 10KG
6) R-422A
① 냉매명 : R-422A
② 구성요소 : R-125, R-134a, R-600a(85.1/11.5/3.4%)
③ 냉동유 : 미네랄, 알가리벤젠, 폴리에스터, 모두 함께 사용 가능.
④ 대체냉매 :R-22, R-502
⑤ 주요 사용처 : 냉동,냉장, 중저온 냉동기 / 기존설비 그대로 사용이 가능하다.
⑥ 비등점 : -43.6℃ / 임계온도 : 71.7℃ / R-22보다 토출가스온가 현저히 낮다.
⑦ 냉매주입방법 : 저울에 달아서 정량,액으로 주입 / R-404A, R-507에 비해 온난화지수가 20%낮다./ 보충주입이 가능.
⑧ 안전등급 : A1
⑨ 포장단위 : 10.896KG
7) R-406A
① 냉매명 : R-406A
② 구성요소 : R-22, R-600a, R-142b(55/4/41%)
③ 냉동유 : 폴리에스터
④ 대체냉매 : R-12
⑤ 주요 사용처 : 냉동,냉장, 중저온 냉동기 / 기존설비 그대로 사용이 가능하다.
⑥ 비등점 : -32.5℃ / 임계온도 : 116.8℃ /
⑦ 안전등급 : A2
⑧ 포장단위 : 10KG 출처: 냉동공조저널